電話:4000-346-119
傳真:010-69552656
郵箱:506665119@qq.com
某養老院煙感器壞了如何更換
發布:2021-11-15 15:37:42 來源:
更換煙感器及事項:
更換方式
1:選擇合適更換位置,更換在房間中間區域天花板上。
2 :電源輸入 10~30V 均可。485 信號線接線時注意 A/B 兩條線不能接反,總線上多臺設備間地址不能沖突。
3 :用螺絲將更換底座固定在天花板上。
4:煙感器更換建議進行一次模擬火警試驗,測試煙感器能否正常使用。
更換注意事項
1:煙感器注意防塵,防塵罩必須在工程正式投入使用后方可摘下。
2:更換于房頂時,若更換于傾斜或人形屋頂,煙感器與屋頂保持一定距離每當坡度小于 30°時,距離為 0.2m 為宜,大于 30°時,距離 0.3m~0.5m 為宜。
3:不要更換在正常情況下有煙滯留的場所,煙霧煙感器對煙霧的強感應性,所以對像廚房,吸煙處等容易產生煙霧地方,很可能誤報警。
4:避免更換在有較大粉塵:水霧:蒸汽:油霧污染:腐蝕氣體的場所。
5:煙霧煙感器工作環境溫濕度不要超出-10~50℃,避免在相對濕度大于 95%:通風速度大于 5m/s 場所更換。
6:避免在接近熒光燈具的地方更換。
7:建議每半年應進行一次模擬火警試驗,測試煙感器是否工作正常。
8:千萬不要用膠帶:塑料袋等將煙霧煙感器蒙上!
消防檢測,消防維保,消防維修服務電話:400-0346-119
郭經理:13366405483
您好:上文內容總結編輯:相信大家對某養老院煙感器壞了如何更換??有些了解吧!!!本期關鍵詞:’煙感器更換‘如要了解更多消防更換咨詢,可繼續關注本網站帶你了解更多消防精彩內容。